![]() 之前提過一個問題,就是讓操作者自行輸入一個點進行監控,達到設備排查故障時同畫面可以監控必要的輸入輸出點的問題 后來一位大哥提點了一下用宏指令,最近閑余的時候研究了一下,做了一個點實驗,功能上基本能完成 但是用PC連接PLC在線模擬的時候發現問題 第一個版本是用的select case 的方式選擇輸出,由于點太多的話語句太復雜,只做了少量的點。直接關聯PLC輸入的指示燈和宏指令管來的指示燈都可以迅速反應。 第二個版本用的數組的方式,由于語句比較簡單,所以添加了64個點,這時問題就來了。宏指令關聯的指示燈對比直接關聯PLC的指示燈慢0.5-1秒的樣子。這是什么原因呢? 請各位大神指導指導 附上第二版本的指令 macro_command main() char X1scan = 0 bool Xstate[64] char i = 0 bool Xled = 0 GetData(X1scan, "Local HMI", LW, 0, 1) GetData(Xstate[0], "Mitsubishi FX3U/FX3G/FX3GA", X, 0, 64) i = X1scan Xled = Xstate SetData(Xled, "Local HMI", LB, 0, 1) end macro_command |
---|---|
|
神仙不養魚
級別: 探索解密
![]() |
不知道是否是因為讀寫的數據太多導致程序運行的周期變長了 |
---|---|
|