公司一臺設備有滑差電機更換成三菱A系列變頻器的,在設定參數時輸入了電機容量等參數,設備開機報故障(電子過熱保護)。后比對其它相同設備的變頻器,發現正常運行的設備的變頻器都沒有對電機容量參數設置,都是默認值。試著也將新的變頻器設成默認值,設備可以正常使用。特此請教大師給科普一下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4819 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-09 08:45
同功率匹配,非特種電機,這種情況下變頻器內部默認參數會對應,可以使用默認參數。

當變頻器功率大,而電機功率小,這種情況下,需要設定電機參數,因為變頻器中的保護功能是鑒于電機的電流進行計算的,不設定的話,會燒電機。

主站蜘蛛池模板: 青草精品视频| 黄黄的网站在线观看| 欧美午夜精品| 亚洲九九夜夜| chinese国产hdsex水滴| 日本欧美国产精品| 在线网站你懂| 免费网站看v片在线观看| 国产一线视频在线观看高清| 黄网免费看| 精品国产高清a毛片无毒不卡| 国产在线视频99| 久久一本日韩精品中文字幕屁孩 | 我要看黄色一级毛片| 国产成人免费高清视频网址| 美国一级毛片在线观看| 99riav国产精品| 国产精品久久精品福利网站| 久久精品国产精品亚洲人人| 日韩欧美国产亚洲| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站 | 伊人久久综合影院首页| 欧美一级做一级做片性十三| 国产一级片视频| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 国产精品情人露脸在线观看| 美国免费黄色片| 最新福利小视频在线播放| 99九九精品| 成人 在线欧美亚洲| 国产精品videosse| 国产精品美女久久久久久| 国产三极| 国产精品一区伦免视频播放| 国产亚洲女在线精品| 精品日韩欧美一区二区三区在线播放| 妞干网欧美| 免费高清欧美一区二区视频| 能免费观看的韩剧| 欧美高清一区二区三区欧美| 欧美日韩国产亚洲一区二区三区|