我用的是三菱5U PLC,西門子變頻器。我有一個A電機是用接觸器控制的,但是我要監控它的A相電流,我買了一個互感器,0-5V輸出模擬量,然后我準備配個FX5-4ad,來進行讀取它。(5u內置模擬量已經用了。)西門子變頻器是控制B電機。B電機不需要讀取電流,變頻器跟PLC是485通訊。
今天突然看到變頻器有個模擬量AI1和AI2的輸入點。那么我是不是可以把互感器0-5V的線直接接到變頻器上面,然后用485讀取這個模擬量的值呢?
這樣是否可行呢?這樣就可以省一個模塊了。這樣方不方便呢?

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品三级| 国产免费变态视频网址网站| 黑人一级大毛片| 久久国产免费福利资源网站| 免费毛片无需任何播放器| 国产精品亚洲四区在线观看| 18p爽视频在线观看免费| 国产在线精品视频| 嫩草视频在线观看视频播放| 亚洲国产情侣| 伊人久久精品午夜| 一级色网站| 久久一区二区三区免费播放| 玖玖玖精品视频免费播放| 香蕉视频性| 深夜成人性视频免费看| 99久久综合狠狠综合久久aⅴ| 国产小视频在线免费| 久久久久久亚洲精品影院 | 在线观看爱爱视频| 国产成人精品影视| 国产精品视频流白浆免费视频| 搜索黄色录像| 91麻豆精品国产高清在线| 久久精品视频1| 欧美成人精品第一区二区三区 | 加勒比一本一道在线| 美女被免费网站视频九色| 青青草国产三级精品三级| xxx国产hd| 九一福利视频| 久久99国产精品久久欧美| 无码精品一区二区三区免费视频| 伊人久久免费视频| 免费一级毛片正在播放| 免费的a级毛片| 免费成人毛片| 免费一级特黄| 男女一级毛片免费视频看| 免费一级毛片在线观看| 伊人久久综合影院首页|