王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
![]() |
好, 我正在學習歐母龍PLC編程,用CP1H PLC控制一臺步進電機,接線:PLS- --100.0 DIR---100.1(100.2) PLS+、DIR+接DC24V 回原點正常,就是不能定位,幫我看看哪里問題,感謝 |
---|---|
|
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
![]() |
20.01 接通時PLC上100.00 100.01 100.02都沒有輸出,電機也不動 |
---|---|
|
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 回原位正常 A280.5 off ,A280.6 on ,A280.7off ,A444=0,A276=0 PLS2也不動,PULS+ACC也不動,想不明白哪里問題 [upload=1] |
---|---|
|
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
![]() |
現在用PULS+SPED完成了定位動作,說實話我都不知道以前為什么不動,現在為什么又動了 |
---|---|
|
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
![]() |
原因找到了,我設置目標和速度的時候用的MOV里面的值顯示很大,后來用了MOVL好了,、 哎細節沒注意,白搞 兩天, 希望給初學者一點幫助 |
---|---|
|