RS D100 K5 D200 K2 用RS串行數據傳送指令與變頻器通信,這里的D100--D104里面的數據傳到哪里去了?如果要傳到某個變頻,該怎樣設PLC的數據存儲器與變頻器的數據存儲相對應?D200--D201接收的數據又是從哪里來的呢?要怎樣進行設置呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 21:18
D100--D104  發到對方去了
D200--D201  是從對方發來的
接收和發送有一個特殊的M驅動,好象是M8122和M8123

你要查變頻器的通訊格式,按變頻的格式發送才行。
一般情況下,變頻器支持MODBUS-RTU
如果用RS指令發送,還要自己算校驗碼
所以建議使用帶有MODBUS功能的硬件

此外如果是三菱的PLC和三菱的變頻通訊,有專用的指令,比如IVCK  IVDR,會更簡便些。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 国产婷婷一区二区三区| 免费网站www7788con| 特黄特黄一级高清免费大片| 国产美女在线免费观看| 欧美综合国产| 亚洲加勒比久久88色综合一区| xxx大片免费视频| 尤物视频在线观看网址| 永久免费在线视频| 成人性色生活片免费网| 欧美日韩高清性色生活片| 国产在线视频在线| 日韩女同性互慰免费视频| 日本xxxⅹ色视频在线观看网站| 成人国产三级在线播放| 欧美jizz8性欧美18| 国产97在线看| 国产在线视频www色| 国产福利专区| 国产精品麻豆va在线播放| 黄网站色在线视频免费观看| 精品在线免费视频| 丁香月婷婷| 国产精品亚洲精品影院| 国产在线色视频| 久久精品全国免费观看国产| 青青青草网站免费视频在线观看 | 看真人视频一级毛片| 久久久精品免费热线观看| 青青在线香蕉精品视频免费看| 亚洲精品91香蕉综合区| 中文字幕无线码中文字幕网站| 日本成本人啪啪黄3d动漫| 中国xxx片| 手机在线观看精品国产片| 亚洲最大情网站在线观看| 在线免费黄色网址| 成 黄 色 激 情视频网站| 污污网站免费在线观看| 九九国产在线观看| 国产精品欧美亚洲韩国日本|