1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
![]() |
JE-C極限信號如何使用,看了下手冊,發現極限信號是接在伺服上的,不是接在PLC上的,那么該查看哪個控制字能看出來,還有如果定位過程中碰到極限位,伺服是怎樣動作的,程序上該如何做才好,麻煩有使用的指點一下,謝謝。 |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
![]() |
JE-C極限信號接到伺服驅動器,CC-Link IEF Basic通信有存儲器地址可以查看極限位、原點位、伺服使能等狀態信號的。詳細資料可查看這個手冊。 |
|
---|---|---|
附件:
![]() 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
|