控制柜里接入的電機、泵都是三相負載,但是也有一部分是單項負載,比如控制回路和儀表等,這種情況到底選用3p還是4p作為總開關呢
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11401 個
工控威望: 18780 點
下載積分: 12715 分
在線時間: 2709(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-19
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-21 17:16
從安全隔離來說四極可以把零線也斷開,安全性有保障。但是,四極斷路器一旦出現總零線段分合觸點接觸不良造成的損失也是不可估量的。如何兼顧安全隔離和控制保護呢?正規的做法前面再加一把四極隔離刀閘(現在的刀閘可不是以前那種簡陋品),作為檢修時分斷,這個分斷點是否正常是看的到的,隔離刀閘后面加三極總斷路器(總開關一般不需要帶漏保,如果非要加漏報只能用四極),零線、地線都在匯流排上短接。這樣做的好處是保護后級用斷路器的短路、過流功能,甚至大功率還可以用電動分合功能,總零線永遠是杠杠的,檢修時拉下刀閘,徹底隔斷帶電點。重申一點,只把斷路器拉開作為檢修,屬于熱備用,同時斷路器內部觸點如果出現粘連很有可能讓操作者誤以為斷開就是安全的,后果你知道......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控楊永信)
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

    主站蜘蛛池模板: 日本第一次处毛片| 中文国产成人精品久久无广告 | 东京道区二区三区| 免费视频不卡一区二区三区| 国产精品suv| 高清在线不卡| 91久久爱| 国产成人短视频在线观看免费| 久久综合亚洲一区二区三区| 日韩一区二区在线观看| 亚洲欧洲日韩天堂无吗| 91精品乱码一区二区三区| 国产精品亚欧美一区二区三区| 7799国产精品久久久久99| 国产精品国色综合久久| 久久99这里只有精品国产| 男女午夜特黄毛片免费| 日日摸夜夜搂人人要| 亚洲精品国产男人的天堂| 综合久久精品| 91最新在线| 99毛片| 一级毛片免费高清视频| 久久久久亚洲精品中文字幕| 日本成人影院| 日本免费人成网ww555在线 | 99视频精品全国免费| 九九视频免费在线观看| 久久色成人| 久久婷五月综合| 久久精品国产99久久72| 日本人伦一区二区三区| 日韩一级欧美一级毛片在 | 国产在线精彩视频| 国产美女视频网站| 国产盗摄福利视频| 国产呦| 国产成人一级| 国产三级黄色| 欧美成人禁片在线www| 欧美成人免费大片888|