99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-17 14:45
            設備是用 臺達的變頻器, 控制一個電機旋轉,電壓是3相380V的。  用的485的通訊方式。  目前有個問題是, 當電機 轉速達到高速(2000rpm), 然后停下來的時候, 要等很久。 我知道 是因為慣性原因。  老板想讓電機 很快的停止下來, 有兩個方案,  1是加一個剎車,  2是用變頻器正反轉的功能,
             假設:此時正轉 速度2000 rpm。 突然停止發送正轉命令,此時電機由于慣性的作用還在繼續正轉方向高速轉動,這時我輸入反轉命令。 當電機正反轉交替的那段時間。電機會停止。然后才開始反轉。 我在交替的時候, 停止發送反轉命令,  電機不就停下來了嗎。請問這樣 有什么隱患沒有。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-15
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-17 16:08
加大剎車電阻,然后降低減速時間,停車方式改成減速停止模式。一般都能快速停下來的。除非你的負載是風機類的這種。
按樓主的描述,我懷疑目前的停車方式是:自由停車
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zy123518763) 感謝您的建議!

    主站蜘蛛池模板: 国产美女免费视频| 色免费看| 国语对白刺激做受xxxxx在线| 大片在线免费观看| 中文字幕影视| 国产免费叼嘿在线观看| 国产人成午夜免费噼啪视频| 日韩国产欧美一区二区三区在线 | 中文字幕日韩在线| 成人国产日本亚洲精品| 欧美成人免费xxx大片| 国产欧美日韩精品综合| 性潮高免费视频免费看| 国产色婷婷精品综合在线| 欧美日韩国产精品| 天天色天天综合| 亚洲欧美综合网| 自拍欧美日韩| 日本r级在线| 中国一级做a爰片久久毛片| 在线观看自拍| 成人免费的性色视频| 免费a级毛片在线观看| 国产精品视频公开费视频| 黄色小视频在线免费观看| 2022中文字字幕久亚洲| www.99色| 成人国产精品一区二区网站| 男人的天堂亚洲| 日韩videossex另类| 婷婷在线视频国产综合| 亚洲福利秒拍一区二区| 亚洲精品国产成人99久久| 一级做a免费观看大全| 手机看片一区二区| 白桃花在线| 中国黄色免费网站| 成人免费视频在线观看| 成人啪| 成人精品一区二区三区中文字幕| 伊人三级|