yangshuai
級別: 略有小成
![]() |
FX5U通過以太網與交換機連接,怎么同時讀取PLC程序,連接觸摸屏,目前遇到的問題:如果要通過交換機讀取程序時要拔掉觸摸屏才能讀取程序,如何做到通過交換機同時通訊。 |
---|---|
|
二hjk少
級別: 略有小成
![]() |
估計停留在串口通訊,端口必須一樣才能通訊。屏和PLC的IP設成了一樣,不拔掉其中一個真不行。 網絡通訊完全不一樣, 在同一網絡下IP不能相同,假如你屏設成192.168.1.100,那么PLC絕對不能設成192.168.1.100,除了100外,其他2~254都可以,比如設成192.168.1.101,當然也不可能設成你電腦的一樣,總之同一網段內絕對不能有相同IP的設備。 所以,假如你屏設成192.168.1.100,PLC設成192.168.1.101,電腦設成192.168.1.102,這個時候你可以開PLC軟件和屏軟件,隨便編輯和下載,直接測試。 PLC軟件通訊PLC的地址是192.168.1.101 觸屏編輯軟件指向屏的地址是192.168.1.100 觸屏設置指向PLC的IP應該為192.168.1.101, 假如PLC也要設置屏的IP,應該是192.168.1.100 |
---|---|
|