引用引用第6樓wsad2000于2019-06-30 22:41發表的 :你是DC DC RLY怎么會接220?這是DC供電型號。
引用引用第5樓烏龜船長于2019-06-30 21:28發表的 :24V的燒成這樣,查查接地問題,我們項目上遇到燒電焊地線搭的有問題,把我們柜子里低壓器件燒壞的
引用引用第3樓xuanyao于2019-06-30 19:50發表的 :不要盲目判斷說都燒了,建議你買個24V電源,裝上保險裝置分別試驗一下
引用引用第19樓apei2014于2019-07-02 10:54發表的 :之前有遇到客戶用的Q系列,兩排十幾個模塊進水了,以為全都壞了，損失慘重,結果把那些模塊用熱風烘了一個晚上,第二天重新接上,發現只壞了5個模塊,CPU正常。客戶自己花了三千多買來相同型號的模塊換上,好了!