lulihe
級別: 略有小成
|
并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓 W和零線之間虛短路了,虛短位置可能不在這個盒子里面,外部電路 |
---|---|
|
飛龍舞天
級別: 略有小成
|
你這個是用在設備上的?這個插座出來的可是380伏的。現在的人可是見插座就插,管你多少伏的 還有,你那條零線確認是零線不是地線?要是零線的話根本就不能用,一接用電器就會跳閘,要用4線漏電斷路器,并且零線斷了 要是地線的話,你的w相和地線短路。關閉上級空開,測量w相對地線電阻,一級一級的向上查 |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
要么W缺相,要么就 是斷零,就這么兩個問題,故障的時候你量漏電開關的進線,如果進線電壓正常就是你的漏保觸點有問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
陳仙子915
級別: 略有小成
|
今天早上 查了一遍,發現空開進電處有問題,當我再測量插座時又突然好了,這時好時壞的。不曉得怎么搞啊。。。 |
---|---|
|
陳仙子915
級別: 略有小成
|
統一回復一下,問題已經解決了,問題存在漏電保護的進線處,不曉得哪個馬大哈接的線,W相線沒有接緊,我手一帶就下來了,謝謝各位的解答 |
---|---|
|
風舞1982
級別: 工控俠客
|
空開進線有電壓就有問題,查上一級開關出線電壓,正常就線有虛接現象,不正常就再查上級開關 |
---|---|
|
陳仙子915
級別: 略有小成
|
對了,在請教一下各位,為什么W相接觸不良,會使零線和其他2相的相線產生380v的電壓呢,并且與W相只有幾十V的電壓,希望各位解答一下 |
---|---|
|