以前用FR-A840和PLC做過轉矩控制,是用模擬量來做的,現在想換成通訊來做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到兩個難題:
1,
我想把變頻器的運行指令權和速度指令權交給變頻器外部控制端子。通訊負責給定轉矩值、讀取轉速和電流。
這樣可行嗎?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我沒找到修改轉矩值的選項
MODBUS暫時也沒找到相關地址

有知道的請回貼,如果有做過的能詳細說說就更好了。
謝謝!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 10:13
引用
引用第1樓suegu2于2019-06-17 08:40發表的  :
1.當然可以 參數 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以
2.轉矩值給定參數是PR805,對應MODBUS地址是41805


感謝回復,我去研究下

PR 804要修改嗎?
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 艾小青亚洲专区在线播放| 欧美黑人与白人做爰| 黄频大全| 大片免费看费看大片| 免费看国产片| 污视频在线观看免费| 在线欧美精品一区二区三区| 久久99精品久久久久久欧洲站| 午夜爱爱毛片xxxx视频免费看| 成人黄色小视频| 欧美久久一区二区三区| 国产成人剧情| 国产精品网红女主播久久久| 黄色性一级片| 777欧美午夜精品影院| 国产精品久久久久亚洲| 精品香蕉99久久久久网站| 碰碰人人| 色免费视频| 亚洲短视频在线观看| 亚洲在线精品| 中国麻豆| 91久久国产综合精品| 一级毛片一| 一级黄色片aaa| 久久久久777777人人人视频| 日本一级网站| 看欧美的一级毛片| 黄色激情毛片| 精品日韩在线视频| 69视频最新在线观看| 澳门久久精品| 丁香四月婷婷| 操出水视频| www.中文字幕在线| 99www综合久久爱com| 成人国产精品一级毛片天堂| 99久久婷婷免费国产综合精品| 成年人午夜影院| 99爱在线视频这里只有精品| 91短视频版在线观看免费大全|