請問RD3A和WR3A指令,是自行分辨電壓或電流?

PLC使用FX3U / FX3G

很久前用FX3U學這指令沒注意到來源或目的是電壓或電流

FX2N會用TO 與FROM指令,所以要注意設定電壓或電流

現在想用A/D 與 D/A 轉換,才注意到FX3U用RD3A和WR3A指令,他要如何分辨電壓或電流

還是A/D或D/A接線上的接法

是模組?或另外使用這指令他的模組有限定?以及解析度
[ 此帖被sunnykmc在2019-02-26 09:11重新編輯 ]
六六的風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 383 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-01-03
查看六六的風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-26 16:40
首先這兩個指令對應的產品是FX0N-3A、FX2N-2AD及FX2N-2DA,電壓電流都有,所以指令本身應該不具備識別功能,電壓或者電流跟你模塊接線有關
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 国产在线视频欧美亚综合| 在线播放国产视频| 夜色www| 国产成人午夜精品5599| 欧美日韩成人在线观看| 在线观看国产小视频| 一级做a爱过程视频免| 日韩黄色大全| 真人一级毛片国产| 国产精品成人观看视频国产| 麻豆精品视频在线| 色亚洲视频| 亚洲精品综合一区在线| 日本一级特黄啪啪片| 亚洲第一a亚洲| 求黄色网| 欧美h网| 国产精品福利在线| 精品视频一区二区三区四区| 国产女女视屏免费| 手机看片自拍自自拍日韩免费| 亚洲综合图片| 99久久中文字幕伊人| 日韩亚洲成a人片在线观看| 亚洲草逼| 在线免费三级| 成人免费网站久久久| 免费一区二区三区免费视频| 欧美毛片免费看| 国内自拍视频网站| 国产jjzzjjzz视频全部| 国产亚洲精品高清在线| 黄色工厂在线播放| 国产精品久久国产三级国电话系列| 久久久久久久免费视频| 嫩草影院麻豆久久视频| 欧美视频第一页| 欧美日韩国产在线| 欧美国产一区二区| 妞干网在线免费视频| 蜜芽在线|