公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2592 個
工控威望: 21433 點
下載積分: 14554 分
在線時間: 2755(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-16
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 09:51
應該分別規范的走橋架,不然的話會對測點信號產生影響,特別是0-10V造成溫度,流量等數據偏差大!

主站蜘蛛池模板: 天天摸一摸视频寡妇| 亚洲国产成人久久综合碰| 中文字幕第99页| 免费成年人视频| 国产aaaaa一级毛片| 国产精品国产三级在线专区| 99re最新| 国产精品亚洲欧美云霸高清| 欧美日韩亚| 午夜国产精品免费观看| 中文字幕在线综合| xxx国产精品视频| 女人精aaaa片一级毛片女女| 亚洲一区二区免费看| 成人做爰网站| 我要看欧美一级毛片| 欧美性生交大片| 国产一区二区三区四区在线| 国产精品成aⅴ人片在线观看| 深夜欧美福利视频在线观看| 国产chinese在线视频| 国产色播| 国产一区二区三区视频在线观看 | 国产成人91| 国产精品日韩精品| 狠狠色丁香婷婷久久综合2021| 窝窝午夜看片成人精品| 99久久精品免费看国产一区二区| 国产精品自拍第一页| 国产一区二区三区在线免费观看| 麻豆成人在线视频| 免费观看国产大片资源视频| 日韩在线综合| 日韩一区二区精品久久高清| 午夜影院一区二区三区| 香蕉亚洲| 日韩欧美亚洲精品| 色综合色综合| 日本一二三精品黑人区| 日韩欧美一二区| 欧美综合偷拍在线另类卡通小说|