樓主  發表于: 2018-12-06 21:13
我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解
baozi_mantou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 688 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-12-23
最后登錄: 2023-07-26
查看baozi_mantou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-10 15:10
變頻器需要進行參數設定,包含79號參數設置為0/2,340號參數設置為1。然后按照PLC  CH1設定變頻器117-124號參數,主要設置波特率/數據位/停止位等。
樓主留言:
都設置過了,沒有問題,但是就是用通道一通訊不了,m8411不接通

主站蜘蛛池模板: 免费污片在线观看| 起碰97| 成人片子| 国产91精选在线观看网站| 高清一区二区在线观看| 99久久精品免费看国产麻豆| 中文字幕亚洲欧美| 成人在线欧美| 欧美三级免费| 国产美女自拍视频| 美国黄色片网站| 91久久国产口精品久久久久| 国产色图区| 免费片| 日韩在线国产| 一级香蕉免费毛片| 日韩不卡毛片| 毛片大全免费| 亚洲精品久久久久久动漫剧情| 免费国产黄色片| 欧美在线观看高清一二三区| 国产目拍亚洲精品区一区| 国产精品麻豆va在线播放| 黄色一级片中国| 精品福利国产| 寡妇影院首页亚洲图片| 丁香月婷婷| 国产精品爱久久久| 国产欧美二区| 国产在线一卡| 国产综合久久久久久| 久久国模| 精品人成| 精品视频免费观看| 久草加勒比| 激情影院在线视频永久观看| 久久精品女人毛片国产| 久久久久国产精品免费网站| 久久只有精品| 久久久久久午夜精品| 久久草国产|