我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:33
兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。
9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P    D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。

主站蜘蛛池模板: 成人看片| 一级毛片一级毛片免费毛片| 极品精品国产超清自在线观看| 国产精品久久久久一区二区 | 日本乱人伦毛片| 在线国产日韩| 免费观看国产精品| 欧洲美女a视频一级毛片 | 成年人黄色在线| 欧美二区在线观看| 国产一区二区精品在线观看| 国产福利在线观看第二区| 亚洲精品国产一区二区三区在| 一级特黄视频| 在线观看黄视频| 免费一级性片| 欧美午夜理伦三级在线观看| 国产成人免费网站| 国产精品视频自拍| 特黄又硬又大又粗又长| 黑人一级大毛片| 2019国产开嫩苞视频| 国产成人精品在线观看| 国产亚洲91| 精品呦女| 精品综合一区二区三区| 久久久久久久久久综合情日本| 欧美成人手机在线| 欧美久久久久久久一区二区三区| 视频一本大道香蕉久在线播放| 亚洲高清在线观看播放| 亚洲综合色丁香麻豆| 亚洲一区二区在线成人| 尤物精品国产第一福利三区| 91精品视频在线看| 91国高清视频| 91福利一区二区三区| 91啦在线视频| 伊人久久丁香色婷婷啪啪| 1000部又爽又黄无遮挡的视频 | 香蕉99|