我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

主站蜘蛛池模板: 成人在线视频国产| 毛片免费视频| 在线免费观看h片| 亚洲国产二区三区| 中文字幕不卡一区 二区三区| 日本精品国产| 大毛片| a级免费看| 亚洲网站大全| 色综合色综合色综合| 欧美高清在线视频一区二区| 久久er热这里只有精品免费| 国产麻豆视频在线看网站| 爱爱亚洲| 美女被免费网站91| 国产成人免费片在线视频观看| 国内精品视频在线观看| 免费亚洲成人| 亚洲系列_1页_mmyy11| 日本中文字幕不卡在线一区二区| 又黄又爽的成人免费视频播放| 综合色区| 日韩欧美黄色| 精品久久久在线观看| 99亚洲| 国产精品视频久| 国内自产拍自a免费毛片| 网红主播大秀一区二区| 毛片一级做a爰片性色| 三a级片| 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米| 国产欧美精品综合一区| 欧美成人综合在线观看视频| 在线看片一区| 无遮挡高清一级毛片免费| 911精品国产亚洲日本美国韩国| 特色特色大片在线| 精品国产福利久久久| 韩日精品视频| 国产亚洲精品一区在线播|