樓主  發表于: 2018-08-22 09:00
三菱FX3U發脈沖問題,邊發脈邊改變脈沖數,有哪種方法可實現,假如我要發K10000個脈沖,走了K5000個,有一個紅外光電開關碰到一個物體,要清零D8340,再走剩下K5000或者大于小于K5000的任何數據,目前只斷開一次執行條件,清零D8340,傳送一個脈沖數給到執行指令(DDRVA),假如不斷開執行條,只能走中斷傳送剩下的(K5000)數據給D8340,最后還是要走完K10000個脈沖數,只保證后面一次傳送的脈沖數即可。用在送料計長度,送鋁塑膜上,謝謝大俠們幫忙。
附件: 16.rar (175 K) 下載次數:108
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2025-01-03
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 09:54
沒太看清你的意思。不過定位指令需要變換脈沖數的時候可以用變址,如脈沖數用D0Z0,一個條件下Z0=0是一個地址,另外一個條件下Z0=2是一個地址,這樣的話就可以實現Z0=0時脈沖數是D0的數據,Z0=2時脈沖數是D2的數據。在某些時候使用變址也是很方便,邏輯方面也比較清晰。
樓主留言:
您好,感謝您的幫忙,問題是執行條件必須斷開一次,數據才能變換的

主站蜘蛛池模板: 天天噜噜色| 亚洲精品午夜一区二区| 日本免费看片在线播放| 成人影院免费www| 欧洲成人在线视频| 国产福利毛片| 高清不卡毛片免费观看| 99久久免费国产精品特黄| 久久91在线| 热99re国产久热在线| 亚洲精品欧美日本中文字幕| 99re66热这里只有精品首页| 久久精品一区二区国产| 中文字幕日本不卡一二三区| 亚洲精品国产免费| 色偷偷影院| 免费的一极毛片在线播放| 欧美黄色大全| 国产 另类 在线 欧美日韩| 国产精品一区二区不卡的视频| 浮荡视频在线观看免费| 最近的免费中文字幕视频| 99国产精品热久久久久久夜夜嗨| 国产精品免费麻豆入口| 一级不卡毛片| 久热中文字幕在线观看| 日本欧美黄色| 中国一级特黄的片子免费| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 亚洲精品免费在线观看| 成年人快播| 成人久久在线| 成人欧美日本免费观看| 成人视品| 在线视频观看免费视频18| 在线视频日韩| 在线观看黄色小视频| 在线日韩国产| 亚洲免费人成| 加勒比久草| 日韩视频在线播放|