圖片:
圖片:
請教一下,我們公司做電器柜設計的時候都會在NFB總開關下面加交流接觸器,用24V直流控制,然后NFB下來過接觸器的RST下去接各個斷路器,這個接觸器是用按鈕做控制的我能理解,有時候每一個外圍設備都會單獨添加一個接觸器,很不理解,我如果不要接觸器直接相線下來和用接觸器中轉我想請問一下接觸器除了做直流控交流這種邏輯外,還有什么其他功能?百度說滅弧?防止啟動電流過大?。

下面兩張圖K1和K101,       K101是做啟動的,為什么不選一個大一點的接觸器直接接到主電路中,要多此一舉再控制一下K1,再用K1來控制主電路呢?求解,謝謝!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11389 個
工控威望: 18768 點
下載積分: 12691 分
在線時間: 2708(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-16
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 18:44
1、為的是遠程安全控制(出于安全,比如用按鈕啟動,這樣一旦出現電氣短路配電柜空開跳閘,不至于讓操作者嚇一條)
2、具備了欠壓保護(欠壓接觸器就跳開)
3、可以實現程序順序啟動,避免沖擊電流過大,或者關機有順序控制,如有些燃燒系統要求風機必須在主系統停止后延時一段時間才能停止。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 久久久精品在观看999| 午夜精品aaa国产福利| 久久久精品久久久久久久久久久 | 免费观看黄色一级视频| 国产精品一区二区手机看片| 91麻豆精品视频| 国产麻豆精品视频| 另类国产精品一区二区| 婷婷操| 亚洲小说春色综合另类网蜜桃| 三级黄色片在线免费观看| 日韩啊v| 亚洲人成在线影院| 成人涩涩屋福利视频| 国产精品亚洲一区二区三区正片 | 成免费网站| 免费无尽xxx视频| 欧美色黄| 国产又粗又黄又湿又大| 国产精品97| 国产精品特黄一级国产大片| 黄色一级片在线播放| 韩国特黄色免费| 1769国内精品观看视频| 国产成人高清在线| 日本69xxxx免费视频| 亚洲videosbestsex日本| 中国人xxxxbbbb国产| 91社区在线视频| a级国产乱理论片在线观看ai| 三区在线视频| 三级毛片免费看| 人人婷婷色综合五月第四人色阁| 日本久草视频| 久草黄色| 久久久一级| 一级黄色生活片| www.国产成人| 91性视频| 亚洲天堂色网站| 亚洲精品国产精品一区二区|