最近接觸液壓同步控制系統,有點蒙,來說說自己遇到的瓶頸:

首先系統介紹:一個系統控制四路液壓(千斤頂),每一路有單獨的位移傳感器和壓力變送器,并配有單獨的高頻電磁閥用以調整各路液壓,PLC是西門子S7-200 226CPU,控制要求:頂升速度0-100mm/min可調,同步誤差正負0.5mm

我的思路:做一個理想的位移曲線,每一路跟理想位移曲線做PID,以位移差(理想位移-實際位移)作為PID反饋量,以0(位移差為0)為目標值,以此做PID運算,調整各路實際位移與理想曲線的波動在一定范圍內,以達到同步誤差在正負0.5以內。

遇到的問題:我是以plc自帶的pid做的,但是在pid向導時,過程變量和回路給定值如何設定?一般采樣周期設為多少?占空比周期是否要與采樣周期一致?(我實際調試效果,在速度低于30mm/min同步誤差可控制在要求范圍內,速度大,同步精度很差)

(公司大神給我的點撥:我做的是定周期的占空比輸出,他說不對,應該做成周期和占空比都改變的PWM)

我更蒙了,PID一般不都是占空比周期定值,改變占空比嗎?

有沒有做過這種以差值為反饋量,以差值為0為目標量的PID,談談你們的經驗吧
機械師樂
PLC 循環掃描
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 140 點
下載積分: 753 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-02-02
最后登錄: 2024-01-09
查看機械師樂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 08:13
只能用移位傳感器來檢測移動速度,壓力變送器是用來做過壓報警的。

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩中| 亚洲伦理一区二区| 久久99这里只有精品国产| 亚洲免费久久| 一及黄色| 久草在线观看福利| 伊人久久伊人| 欧美国产精品一区二区免费| 国产精品国产午夜免费福利看| 99亚洲乱人伦精品| 国产羞羞视频在线观看| 免费精品一区二区三区在线观看| 亚洲国产99在线精品一区二区| 8x在线成人| www夜色| 久久国产欧美| 日本黄色免费观看| 中文福利视频| 亚洲成片| 亚洲黄色免费网站| 成年美女黄的视频网站| 免费黄色网址在线观看| 欧美激情首页| 国产2区| 国产一区二区视频在线观看 | 亚洲国产日韩在线观看| 91日本在线视频| www.黄色在线观看| 一级片亚洲| 一级全黄色片| 一区二区三区视频在线播放| 千涩成人网| 三级黄色高清视频| 久久三级网站| 一级做a爰片久久毛片唾| 永久免费视频网站在线观看| 亚洲精品视频网| 亚洲黄色片| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 亚洲精品色一区色二区色三区| 成人性色生活片免费看爆迷你 |