樓主  發表于: 2018-07-12 11:07
拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 08:01
接觸器及斷路器選型過小造成的。11KW三相設備,正常運行時純電阻型理論值(功率因數為1時)都達到16A電流,電機屬感性設備,正常運行時能達到0.8就很好了(此時電流20A以上),何況啟動時甚至才0.3-0.5,按0.5算,電流>33A,已經超了所選接觸器及斷路器的額定電流。
更換接觸器及斷路器是肯定的,最少額定電流40A以上(接觸器),斷路器選50A的D型的吧。電機防護用熱過載保證就行,不必用斷路器來防止。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(cunguang07) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩精品一区口| 黄视频网站免费看| 亚洲国产天堂久久综合226| 色综合久| 国产精品夜色视频一区二区| 精品福利一区二区免费视频| 国产精品久久久久免费a∨| 青青草国产免费一区二区| 毛片应用| 最新精品在线| 国产一区二区三区在线电影| 韩国特黄毛片一级毛片免费| 国产91青青成人a在线| 亚洲视频在线精品| 91黑丝国产线观看免费| heyzo国产亚洲高清| 青娱乐黄色| 麻豆果冻传媒精品二三区| 国内自拍欧美| 日批在线视频| 日韩综合网站| 精品在线免费播放| 欧美一级网址| 小明永久免费| 久久久久爽亚洲精品| 国产精品污| 国内精品一区二区三区| 日本特级爽毛片叫声| 视频一区 精品自拍| 最新国产在线视频| 优看影院污| 亚洲乱码国产一区网址| 97色在线视频观看香蕉| 免费看的黄视频| 69成人做爰视频69| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 国产大片免费观看中文字幕| 日本a毛片| 久久99爰这里有精品国产| 国产三级手机在线| 九月婷婷综合婷婷|