我有個工程,用了一臺226,一個SMART V3觸摸屏,以及四臺國產伺服驅動器,我把他們之間做了一個485通信,設置好后,通信正常,但是有一個問題讓我很不解,我在觸摸屏上組態了一個IO域,變量是vw100,然后plc程序里用了一個MOV_W指令,將VW100中的值移動到VW200中,然后用了一個MBUS_MSG指令進行寫操作,將VW200中的數值寫到驅動器內的一個寄存器中。比如我寫一個500進去,這個值不會立刻寫入到驅動器中,而是我必須手動對plc進行重新啟動,就是撥一下plc上的run   stop   run重新啟動一下,這個數值才能寫入到驅動器中,請問這是為什么?這樣實際操作中很費勁。如何編程才能在不重新啟動plc的情況下直接將數值寫入呢?
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 09:33
程序問題
MOVW是一直操作嗎?
MSG,一次只能有一條觸發。上升沿觸發
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-12 16:48
引用
引用第5樓山東庚之午于2018-07-12 11:32發表的  :
找到問題了,已經解決了,謝謝二樓的回復

庚午年的大哥,說說你如何解決的
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態

主站蜘蛛池模板: 1024免费永久福利视频| 国产精品视频一区麻豆| 亚洲国产精品一区二区三区在线观看 | 亚洲成人免费网址| 免费激情| 国产911情侣拍拍在线播放| 国模人体肉肉拍拍| 国产婷婷综合在线精品尤物| 欧美日韩亚洲视频| 91中文字幕在线一区| 久久精品国产91久久麻豆自制 | 最近更新中文字幕第一页| 国产美女久久久亚洲| 久久青青草原国产精品免费| 日韩中文字幕视频在线| 日本欧美中文字幕| 可以免费看黄色| 在线 你懂| 自拍偷拍视频在线观看| 这里只有精品视频| 欧美成人午夜不卡在线视频| 国产开嫩苞实拍在线播放视频| 国产精品亚洲欧美一级久久精品| 黄色一级片免费观看| 深夜释放自己黄瓜视频| 2020亚洲欧美日韩在线观看| 久久网免费视频| 妞干网在线视频| 欧美人成在线观看| 欧美在线观看视频免费| 青青草一区二区免费精品| 日韩欧美黄色片| 三级国产三级在线| 青青在线国产| 欧美一区二区三区免费看| 欧美亚洲国产成人综合在线| 青青青视频精品中文字幕| 日本欧美片| 欧美亚洲国产日韩一区二区三区| 欧美一区二区免费| 麻豆视频在线|