樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 16:40
伺服、變頻的供電斷路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。
像二樓說的,伺服、變頻自身會產生感應電,這也是為什么伺服、變頻的使用手冊上會明確標注各伺服之間或各變頻器之間的安裝距離必須要大于等于50mm的原因。如果不接地線,伺服、變頻器就會使機臺產生感應電,但接地之后,伺服、變頻的感應電針對供電電源來說,相當于漏電,尤其是針對30mA以下的漏保,幾乎就是相當于稍微有點不平衡就會跳閘。

主站蜘蛛池模板: 黄色网址网站 | 8x永久免费观看成人影院 | 国产日韩欧美一区二区三区综合 | 国产真实乱freesex | 中文福利视频 | 国产成人影视 | 亚洲国产精品自在现线让你爽 | 特级毛片aaaaaa蜜桃 | 国产乱码亚洲精品一区二区 | 国产一级爱c片免费播放 | 国产综合精品久久久久成人影 | 免费一级做a爰片性视频 | 黄色地址 | 色老头oldmanvideos | 伊人久久综合成人亚洲 | 亚洲精品xxxxx | 一级a性色生活片久久毛片 一级a性色生活片毛片 | 国产午夜亚洲精品久久999 | 国产国产成人精品久久 | 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区 | 中文字幕在线日韩 | 香蕉视频性| 午夜影院亚洲 | 黄色一级大片 | 日本一区精品久久久久影院 | 婷婷 综合网站 | 亚洲综合射| 色婷婷影院在线视频免费播放 | 久久99精品久久久 | 在线观看精品91老司机 | 久久免费黄色 | 伊人久久99亚洲精品久久频 | 国产一区日韩二区欧美三区 | 国产精品特黄毛片 | 亚洲人成综合 | 日韩欧美毛片免费观看视频 | 国产91在线免费观看 | 亚洲色图图片区 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 精品夜夜春夜夜爽久久 | 男女做a一级视频免费观看 男女喷水视频 |