三菱FX3U通過RS指令如何與多個溫控器同時通訊,并讀取各個溫控器的PV值和SV值。

當與溫控模塊通訊(研華4018+)時,模塊上有8個通道,如何讀取模塊上每個通道的數據?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2849 個
工控威望: 3621 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 3813(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-16
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 19:11
引用
引用第26樓wen2013于2018-06-19 08:46發表的  :
感謝!測量數據的地址是H1000,不是H2A。怎么輪流讀取,幫幫忙,能寫下大概的范例程序嗎?輪流的話是不是要寫多個RS指令,只要不同時接通,還是對M1和M2等進行輪流接通就可以了?還有輪流的話,讀取一個數據到PLC的時間間隔最小是多少?


modbus 實際地址都會偏移一位,如說明書地址為40001,采用4X時,RS命令讀取時地址應該0000,而不40001
可以通過監控串口,得到詳細地址。
輪流的讀取多個設備的話,可以通訊FOR來循環,通過站號變址來讀取,

PLC發送的數據可以通過電腦用usb轉485用軟件監控到,
電腦接收的報文是否和需要讀取設備的作比較就可以。

http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm
[ 此帖被tingfenghu在2018-06-27 19:16重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 国产91精品在线播放| 亚洲精品二区| 国产成人精品亚洲日本在线观看| 成人午夜影院在线观看| 久久久这里有精品999| 小视频在线免费观看| 1024国产在线| 一级毛片视频播放| 日本人一级大毛片| 亚洲三级在线播放| 成人网久久| 欧美ol丝袜高跟秘书在线观看| 国产欧美日韩在线播放| 美女视频黄是免费| 嫩草在线视频www免费观看| 国产精品视屏| 精品国产第一国产综合精品gif| 日韩久草| 亚洲爱爱视频| 亚洲欧美日韩精品| 2021久久精品国产99国产精品| 九九精品视频免费| 久久福利资源网站免费看| 日韩美香港a一级毛片| 老外一级毛片免费看| 在线日韩国产| 成年大片免费高清在线观看| 免费黄色网址在线播放| 欧美俄罗斯一级毛片激情| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 国产黄三级三·级三级| 国产精品成aⅴ人片在线观看| 真正国产乱子伦高清对白| 黄色短视频免费看| 婷婷激情视频| 韩国啪啪高清网站| 福利小视频在线| 激情网站网址| 韩国xxxxxxxx69| 黄色毛片视频免费| 泰国一级毛片aaa下面毛多|