去年國慶節后隨著S7 200CN退市,又連續幾次接到西門子代理商的傳真,告訴我們200Smart供貨周期加長,200套PLC分6~8次供貨,公司領導催著改設計,要改成S7 1200。
       既然改設計,那就改的徹底點吧,我考慮將原來300/400+DP+200CN+EM277的方式改成以太網,1200往上都改成以太網方式,最好是PN通訊;1200往下,也使用以太網連200Smart,使用S7 通訊。
優點:
一、降低項目成本,產品自帶以太網口,不用另外購買如EM277,CP卡、DCS的PROFIBUS通訊卡,成本降低,最近遇到一個ABB較早型號的DCS,增加DP卡需要9.6W,調試費用10+W,但是DCS預留的以太網口怎么也能分一個出來用的。
二、通訊速度快,有的DCS只提供MODBUS RTU接口,DP系統與DCS之間從高速公路換成了鄉間小路,慢的很,有的項目DCS發指令給PLC主站,經從站執行、反饋回DCS需要2~3秒的延時;以太網的話,目前連200Smart都支持100M以太網,通訊速度提高很多。
三、以太網更方便智能數據采集、大數據傳輸,設備接入DCS、MES的方案越來越多,以太網已經發展成車間級連接廠級系統的主要方式。
       經過與會人員討論,更改設計、換用PLC這一項本來就是領導提倡的,所以全票通過;至于硬接線方式或MODBUS通訊、DP通訊,改成以太網的通訊方式,0票的結果被否決了。
       為什么這么多人反對以太網?
理由:
一、很多人認為,硬接線的方式比通訊尤其是以太網通訊方式穩定、可靠
二、從用戶角度來說,更喜歡硬接線方式,他們容易查找問題,因為做設備維護的人員普遍不會程序調試、查找問題;能調試程序的基本都是技術員或?qū)9ぜ墑e,他們喜歡直觀的、方便的診斷方式。
三、工程安裝人員反對的理由是不會光纖焊接,不會交換機網路布置,認為那是公司IT部門的事
四、調試部的理由是學習以太網通訊、新知識不好掌握,需要多次培訓
      
      以太網就這么不受人待見?
我認為不至于:
一、硬接線方式的可靠性固然是比通訊方式可靠性高、防干擾能力強;但不至于舍棄以太網方式不用。以太網通訊,也考慮到關鍵信號的可靠性,想MFT這種信號也會使用硬接線方式,再者,設備都有就地控制柜,即使通訊故障了,就地操控也不會受影響。
二、硬接線方式方便維護的說法也是不準確的,通訊方式可以在人機界面顯示各種通訊狀態、設備狀態和維護信息。
三、安裝方面,以太網方式并不復雜,即使使用光纖,融焊光纖也不是太復雜的工作。目前,到家家戶戶安裝網絡的工人師傅,一天能裝好多家寬帶,你能說光纖安裝復雜嗎?
四、調試方面,以太網也不會比DP通訊、MODBUS通訊復雜,產品多數都是直接調用通訊程序塊,無非就是從調用甲程序塊換成乙程序塊唄,沒多大區別。
所以,我認為大家抵制以太網不是技術上原因,而是管理上的問題:
一、沒人主動承擔新的方案帶來的風險
      國有企業,尤其是國有大中型企業,成本意識要弱與責任意識,寧可多花幾十萬墨守成規,也不愿主動改進,主要的原因是害怕其中的風險。
二、接受新事物的積極性不夠
      大家對新的方案第一印象不是了解其優點在哪,而是先考慮和我們以前的使用有什么不同,原來的維護經驗能不能用的上？只要與他們的思維有差別,就不會主動的接受新東西。
三、管理問題突出,人員安排和調度不合理
       稍懂些調試的人員,在項目結束后都提成了技術員和專工,留在設備維護部的都是年齡偏大、接受新事物有惰性的技工,他們都養成了上班保安全、下班立即走人的習慣,主動學習的比例很少。
      個人來說,我是希望以太網快速發展的,不知道離真正普及還有多遠。
alley噠=
工控新人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 108 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-05-17
最后登錄: 2018-08-24
查看alley噠=的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-02 17:11
表示我公司小設備都考慮以太網,賊方便(主要的是基恩士plc方便,三菱一般不考慮以太網)
科技以人為本。
alley噠=
工控新人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 108 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-05-17
最后登錄: 2018-08-24
查看alley噠=的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-02 17:15
客戶也不會說硬性要求接線吧,不過估計和項目有關,目前的項目基本上相機,掃碼槍,數據上傳三用1至少得,不用以太網還要買個公共機
科技以人為本。
alley噠=
工控新人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 108 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-05-17
最后登錄: 2018-08-24
查看alley噠=的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-02 17:20
另外公司不算大,設計人員機械加電氣30多人,為日企做設備多點
科技以人為本。

主站蜘蛛池模板: 免费高清成人啪啪网站| 国产大量情侣高清视频| 黄色免费在线网址| 精品欧美一区二区三区在线观看 | 又黄又爽一线毛片免费观看| 日韩欧美一区二区久久| 打美眉屁股v7.3| 亚1洲二区三区四区免费 | 国产一级毛片夜一级毛片| 国产色片在线观看| 国产在线视欧美亚综合| 国产成人99精品免费观看| 国产亚洲制服| 国产一级特黄一级毛片| 国产小视频在线观看免费| 国产一区二区不卡视频| 欧美最黄视频| 欧美一级毛片大片免费播放| 拍拍拍又黄又爽无挡视频免费 | 特黄a三级三级三级| 特黄一级大片| 国产精品一在线观看| 国产高清啪啪| 国产在线视频区| 欧美黄色三级| 免费黄色在线视频| 成人福利免费在线观看| 亚洲精品一区二区| 亚洲成在线观看| 中文字幕日韩精品在线| 日本在线日本中文字幕日本在线视频播放 | 国产成人黄色| 欧美嘿咻视频| 男人懂的网站| 亚洲韩精品欧美一区二区三区| 亚洲免费网址| 日本一级特黄aa大片在线观看| 久久综久久美利坚合众国 | 手机能看的黄色网址| 日本人一级毛片视频| 九九夜色|