現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-28
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 08:05
我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題!

主站蜘蛛池模板: 热99re久久国超精品首页| 2021精品国夜夜天天拍拍| 色视频国产| 91在线视频免费看| 久久精品亚洲精品国产色婷| 亚洲制服丝袜在线观看| 免费超爽成年大片黄| 国产三级香港在线观看| 美女视频大全美女视频黄| www.国产一区二区三区| 国产亚洲欧美视频| 欧美日本韩国国产| 五月天丁香花婷婷视频网| 最新国产精品亚洲| 一级特黄国产高清毛片97看片 | 成人免费在线| 欧美黄色片免费| 国产主播久久| 国产高清免费在线观看| 狠狠亚洲婷婷综合色香| 黄色激情网站| 91视频看看| yy9299| 国产精品视频人人做人人爱| 久久青草91免费观看| 欧美日韩精品一区二区| 日韩免费一区二区三区在线| 亚洲欧美色欧另类欧| 一区一精品| 在线碰碰视频在线观看| 91福利国产在线观一区二区| 一区二区三区视频免费观看| 小明视频免费永久在线网| 久草中文在线视频| 久草手机在线观看视频| 久久视频免费| 九九99视频在线观看视频观看| 久久精品成人免费看| 久久久久青草| 一级片视频网站| wwwww色|