hsqknx
級別: 工控俠客
|
我想知道三菱 MR-JE-A系列伺服放大器脈沖信號用24V電源還要不要外串電阻, 感覺三菱 的說明書越來越不靠譜了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
一般不需要的。但具體要根據PLC或上位控制器來判定。 脈沖形式有多種,主要分為: 5V電壓的AB相 這種一般PLC上直接發出來的就是5V的。比如QD75D4N。 還有24V電壓的,這種多見于FX系列PLC本體自帶的脈沖功能,這種也不加電阻。 |
|
---|---|---|