99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2247 個
工控威望: 2480 點
下載積分: 11668 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-16
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
斌哥1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2017-11-03
最后登錄: 2021-04-16
查看斌哥1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-02 11:03
任何設備都存在對地漏電,只是漏電大小不一樣。選用漏電電流小的(靈敏都高)容易誤動作。兆歐表對地電阻很大可以嘗試使用大一等級的漏電開關。(指的是漏電電流,不是整定電流)。這個案例 加溫時可能爐絲變軟膨脹就碰到了爐內的金屬壁造成漏電 只有在高溫時斷電測量對地電阻才能發現問題。恭喜樓主解決了問題。
XX到天亮!

主站蜘蛛池模板: 国产人成午夜免视频网站| 免费在线看黄色片| 午夜精品久久久久久久| 东京不太热在线视频免费| 国产高清精品一区| 国产精品亚洲综合久久| 1000部末满18在线观看黄| 亚洲美女一级片| 国产香港特级一级毛片| 国产精品福利无圣光一区二区 | 成人影院久久久久久影院| 麻豆19禁国产青草精品| 91视频免费网站| 亚洲国产情侣一区二区三区| 国产欧美精品区一区二区三区 | 国产精品久久精品| 国产一区欧美| 亚洲欧美专区精品久久| 日本美女毛片| 色婷亚洲| 国产高清色播视频免费看| 特级深夜a级毛片免费观看| 海天翼精品一区二区三区| 亚洲国产色图| 人成免费| 亚洲成网777777国产精品| 欧美视频在线播放观看免费福利资源| 精品在线视频播放| 一区二区视频在线免费观看| 伊人久久精品| 国产在视频线精品视频二代| 91久久香蕉国产线看观看软件| 欧美超高清xoxoxoxo| 亚洲一区二区三区高清| 久久精品视频在线观看榴莲视频| 成人欧美1314www色视频| 国产日本三级在线播放线观看| 婷婷中文| 国产成人免费视频| 久久久久亚洲精品影视| 亚洲欧洲视频在线|