樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5274 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 160109 分
在線時間: 3213(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:11
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。

主站蜘蛛池模板: 一本色道久久综合狠狠躁篇 | 亚洲一区图片 | 午夜色大片在线观看 | 久久亚洲网 | 亚洲国产成人在线观看 | 日本一级网站 | 欧美高清另类 | 黄色网页在线观看 | 久草视频在线看 | 欧美精品国产一区二区 | 涩涩www在线观看免费高清 | 美国一级毛片∞ | 亚洲视频精品在线 | 国产精品久久成人影院 | 国产在线精品一区二区 | 国产精品国产香蕉在线观看网 | xxx大片免费视频 | 亚洲精品91香蕉综合区 | 欧美成人黑人性视频 | 麻豆传媒国产 | 成年在线视频 | 日韩在线免费视频观看 | 国产黄三级三·级三级 | 狂野猛交xxxx吃奶 | 久久这里只有精品免费看青草 | 国内成人精品视频 | 国产精品第五页 | 看看免费a一片欧 | 国产精品第1页在线播放 | 国产福利一区二区三区四区 | 黄色短视频在线播放 | 国产一极毛片 | 黄色毛片黄色毛片 | 乱一色一一区二区三区 | 亚洲精品色一区色二区色三区 | 亚洲人成综合网站在线 | 草久久网| 久久精品免费 | 欧美国产精品日韩在线 | 免费的全黄一级录像带 | 亚洲一区二区中文字5566 |