如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52958 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-16
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-29 08:43
完全可以,但會加大一級使用
例如 1KW 馬達,會採1.5KW變壓器。
若擔心頻率(轉速)問題,加變頻器。

主站蜘蛛池模板: 69精品免费视频| 欧美国产精品久久| 黄色片子一级| 国产精品麻豆久久99| 欧美精品日本一级特黄| 青青青青操| 国产视频自拍偷拍| 特一级黄| 韩日欧美| 91短视频免费观看| 国产成人综合95精品视频免费| 欧美日韩国产在线| 无毒不卡在线观看| 久久国产a| 中国国产一国产一级毛片视频| 成人亚洲欧美日韩中文字幕| 青青青在线视频国产| 国产91在线免费观看| 国产在线视频h| 国产啊v在线观看| 国产精品视频一区日韩丝袜| 黄片毛片在线看| 黑人黑粗硬视频| 91国内视频| 91在线视频免费观看| 成人午夜视频在线| 国产精品第五页| 欧美在线二区| 1024亚洲精品国产| 999精品视频在线观看| www.久久精品视频| fc2成人免费人成在线观看播放| 久久成人黄色| 三级黄色免费网站| 九九在线精品视频| 一级黄色毛片播放| 一 级 黄 色生活片| 97综合久久| 1024黄| 亚洲视频欧美| 亚洲国产成人va在线观看|