        fx1s在使用fx1n-485-bd擴展版與溫濕度傳感器通訊時,數據偶爾讀取正確,更多時候與發送的最后一位數據一致,請問如何解決?

        除此之外,想通過組態王讀取plc相應軟元件數據,應該使用什么設備或如何設置?

       另:m8122應該在發送數據完畢后重新置位,但有時不能置位,是不是接線的問題導致傳輸沒有進行?也出現過m8123不能接通的問題。


梯形圖



監視結果





傳感器通訊協議




擴展卡與傳感器接線
[ 此帖被moshaohui在2017-12-03 13:25重新編輯 ]
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 11244 分
在線時間: 931(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-01-17
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-03 16:42
如果你上位機有人機界面,你就用人機界面與傳感器器通訊,從你對傳感器通訊協議看,還不能確定是MODBUS RTU或是MODBUS ASCII模式,確定是哪種模式后,再人機中選 擇一個通訊口,PLC選MODBUS RTU 或MODBUS ASCII,然后參照傳感器說明書讀或寫哪個地址,就可以在人機界面中讀寫數據了,不用寫PLC程序那么麻煩。
如果你上位機是組態王,就更簡單了,按上述方法,把傳感器當作PLC通訊就可以了。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼

主站蜘蛛池模板: 男女啪啪抽搐一进一出小| 黄色一级免费观看| 久久草在线视频播放| 亚洲精品456人成在线| www欧美在线观看| 日本久久一区二区| 亚洲国产激情在线一区| 免费看三级毛片| 国产凹凸一区在线观看视频| 美女黄色一级毛片| 最新在线观看精品国产福利片| 国产末成年女噜噜片| 久久久久婷婷国产综合青草| 香蕉视频好色先生| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 一级免费a| 久久免费精品国产72精品剧情| 日韩高清中文字幕| 亚洲一级高清在线中文字幕| 在线看a级片| 自由xxx色视频18| 青青青在线观看视频免费播放| 国产三级在线观看播放| 国产免费观看网站黄页| 国产精品免费看久久久香蕉| 黄色三几片| 韩国一级毛片视频免费观看| 99视频都是精品热在线播放| 国产高清精品一级毛片| 国产日韩欧美亚洲综合在线| 精品国产系列| 精品视频在线观看免费| 久草免费色站| 精品国产91久久久久| 久久91精品国产91久久小草| 久久精品国产亚洲香蕉| 久久综合99| 久草网视频在线| 激情啪啪网| 国产精品一区在线麻豆| 国产精品久久视频|