在設置參數里設置了485通信選擇了modbus格式,波特率等,站號設置為0, 程序里還用在編寫通訊參數嗎? 5u的通訊地址好像是sd8502,但是在程序里輸入不上,不知道我的方式不對還是怎么 做的是與刷卡器通訊,刷卡器支持modbus RFID 軟件協議 軟件協議 協議出廠默認參數: 通訊接口: RS485。 通訊格式: 1個起始位,8個數據位,無校驗,1個停止位。 波特率: 9600(可軟件更改)。 地址: 1(可軟件更改)。 通訊方式: 監控主機與本裝置采用一對一(或一對多)主從查詢方式。 數據協議: MODBUS-RTU |
|
---|---|---|
|
373932332
級別: 探索解密
|
讀卡器的協議, |
|
---|---|---|
|
373932332
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
設置的程序,和參數設置,連接上讀卡器后,RD和SD燈一起閃爍,但是很暗哪種,而且閃爍間隔一秒以上,不知道正常不,監視情況下程序里也沒有變化,一會就會超時報警 |
|
---|---|---|
|