伺服在做位置模式控制時,有什么情況是通過接觸到傳感器后停止?而不是通過絕對定位或則相對定位指令來控制的?
有個客戶驅動器在接受脈沖的時候,有一個方向總是脈沖數接受少了幾個,另一個方向接受數量確和PLC發送的數量一樣?各種疲敝處理都處理了,還是不行,
客戶就說通過接觸到傳感器停止,因為負載慣量比較大,通過傳感器接觸停止時速度不能太快,否則停不下來,自己還要做減速時間和減速距離,
有在做位置模式的時候自己做加減速時間和距離的朋友嗎?希望可以分享下你們的經驗?
dh0010
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 1129 點
下載積分: 2896 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2016-11-09
最后登錄: 2023-11-18
查看dh0010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-23 22:31
雖然只少了幾個脈沖,但累積久了誤差還是會很大!

若用伺服內部的定位功能就不怕丟脈沖

可以參考臺達A2伺服 => 感測器->觸發DI事件->執行PR定位程序

把文中觸發的 "增量定位" 改成 "相對定位" 就可在碰到感測信號時再多走指定的距離停止!

主站蜘蛛池模板: 免费的一极毛片在线播放| 久久久久免费精品国产小说| 免费一级毛片在播放视频| 国产免费一区二区三区免费视频| 婷婷色在线| 国产成人午夜片在线观看| 鲁丝丝国产一区二区| 四虎激情做人爰| 在线播放另类| qvod高清在线成人观看| 日本精品视频一区二区三区| 亚洲国产成人最新精品资源| 免费一级片视频| 欧美日韩国产一区二区三区欧| 国产成人精品自拍| 国产精品国产三级国产无毒| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 国产精品久久久久无毒| 久久tv免费国产高清| 欧美成在线播放| 日韩大胆视频| 午夜国产亚洲精品一区| 亚洲小younv另类| 91大神精品长腿在线观看网站| 一级片一区| 久久 精品 一区二区| 国模午夜写真福利视频在线| 91天堂97年嫩模在线观看| 国产大片免费在线观看| 国产一区二三区| 亚洲美女黄色片| 中文字幕综合在线| 99久久中文字幕伊人情人| 一区二区在线视频免费观看| 又大又爽又湿又紧a视频 | 特黄特色一级aa毛片免费观看| 91丁香亚洲综合社区| 99久久婷婷国产综合精品hsex| 丁香五月欧美成人| 成人午夜网| 99久久999久久久综合精品涩 |