樓主  發表于: 2017-11-21 07:53
同上,現在能和變頻器通訊控制正反轉和停止,變頻也能在plc內部更改,現在搞不懂怎么在觸摸屏上設置頻率,怎么做?向變頻器的D14,和D15里面寫數據,請大家幫忙指導一下!!謝謝大家了!
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-24 17:28
從你的PLC程序來看,你要寫入給變頻器頻率通訊地址是H2001,
然后你把頻率值放在了D14 D15上,(在這里是十六進制高位在D14,低位在D15);例如你程序里面的D14=H7,D15=D0,合起來就是H07D0,十進制就是2000,就是你寫入頻率20HZ;
至于你說的在觸摸屏上輸入頻率值,可以分兩步走,一個是在屏幕上做個輸入數值的控件,一個是在PLC里面完成輸入數值與要寫入變頻器數值的轉化;
比如你要輸入的頻率值放置在PLC的D100上,在PLC里面做轉化處理(十進制變為十六進制處理),例如輸入50(表示要輸入50HZ,那么先換算到50*100=5000,十六進制是H1388,高低位拆開高位H13,低位H88,分別存放到D14 D15即可)
至于要怎么轉換數值,自己看看手冊。不懂再問
樓主留言:
真誠感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yejinping123) 感謝分享!

    主站蜘蛛池模板: 手机看片在线播放| 免费看欧美一级特黄a大片一 | 亚洲欧美在线一区二区| 出a级黑粗大硬长爽猛视频| 国产乱人伦偷精品视频不卡| 国产精品国产亚洲精品不卡| 亚洲精品免费观看| 尤物视频在线观看网站| 免费特级黄毛片| 国产亚洲精品aaa大片| 濑亚美莉vs黑人欧美视频| 妞干网精品| 337p粉嫩大胆噜噜噜鲁| 日韩啪| 这里只有精品国产| 国产精品国产三级国产无毒| 国产福利合集| 欧美日韩第一区| 1024在线视频| 一级毛片直接看| 亚洲va老文色欧美黄大片人人| 好骚综合在线| 国产欧美日韩视频怡春院| 91精品国产91久久久久福利| 乱理最新乱理片中文| 夜婷婷| 一级特黄录像实干片| 亚洲这里只有精品| 免费黄色毛片| 欧美一级录像| 国产成人夜色91| 黄色片在线免费看| 大色综合| 精品视频手机在线观看免费| 婷婷丁香色综合图亚洲| 亚洲精品国产精品精| 一区二区三区欧美| 一区二区欧美视频| 在线观看网站国产| 一区二区三区中文国产亚洲| 日韩在线视频中文字幕|