樓主  發表于: 2017-09-18 20:20
    目前有一臺設備,漏電開關偶爾會跳閘,已經排查了部分220的線路,可是還是會偶爾調一下。除了逐一排查線路外,有其他的檢查手段嗎?
  已經排查了線路,沒有發現明顯的破皮,現在把總開關換成斷路器,各個部分分開接漏電斷路器,后續觀察到底是哪部分跳電,繼續排查,感謝各位的踴躍發言。獲益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新編輯 ]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48825 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-20
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-19 15:59
引用
引用第11樓靜夜思飄于2017-09-19 12:53發表的  :
除非有委過之人(比如領導或電氣設計及分管電氣工程師同意),否則不要考慮將漏電去掉直接使用斷路器的想法。因為使用設備的人并不是你這種對電熟悉的人,如果不可思議的事故發生在這臺設備上,說實話,你吃不了兜著走的。雖然漏電保護器的原理就是因為回路中有電流泄漏,但是它的敏感度是毫安級的,而假設你強制僅使用斷路器,萬一設備漏電是因為某些本應該絕緣的位置因某些原因(比如水分或灰塵等)出現漏電,此時斷路器并不跳閘,但是其漏電路徑上會因電阻值的存在而產生不同的電位差,不敢保證某個位置不超過人體能承受的安全電壓(即使原先不導電的非金屬外殼也可能因各種油污或灰塵受潮而出現高阻值的小電流導通),此時假使人體碰觸而產生觸電這百分百會出事。所以寧可費事一點點檢查也不要為省事而修改原設計。
非常認同樓主的觀點,寧可自己費點事!把困難留給自己!把安全留給他人!這才是真正執著的工匠精神!

主站蜘蛛池模板: 在线观看网站国产| 国产欧美亚洲精品第3页在线| 亚洲色图清纯唯美| 九九视频在线看精品| 日韩欧美一区二区不卡看片| 成年人黄色大片大全| 欧美黄一级| 国产在线每日更新| 国产露脸无套在线观看| 亚洲精品96欧美一区二区| www.黄网站| 一级做a爰片久久毛片唾| 中日韩一级片| 外国黄色毛片| 在线视频观看国产| 免费不卡毛片| 欧美videos另类极品| 国产91精品在线播放| 国产闫盼盼私拍福利精品视频| 香蕉黄视频| 高清成年美女xx免费网站黄| 激情专区| 555夜色555亚洲夜色| 成人在线免费视频播放| 国产精品视频成人| 国产在线播放免费| 精品国产免费观看| 久久久国产成人精品| 巨胸美女扒开腿让我爽| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 婷婷在线观看网站| 天天综合色| 停停五月天| 色婷婷久久免费网站| 色婷婷久久综合中文久久一本| 无码中文字幕日韩专区| 五月婷婷婷| 日韩欧美国产精品| 日韩国产欧美视频| 欧美亚洲在线观看| 欧美性猛交|