各位大神,本人實物測試PID,FX60MR-001+FX2N-4AD,CH1通道接入電位器作為當前值輸入,+/-10V,位了測試方便,微分、積分項設置為0,代碼如下:
LD M8000,FROM K0 K30 D50 K1,CMP K2010 D50 M30,LD M31,FROM K0 K5 D0 K4,//D0-D3作為當前值輸入
LD M8002 ,MOV K10 D200,MOV H0 D201,MOV K50 D202,MOV K50 D203,ZRST D204 D206////D200采樣時間,D201正動作,D202濾波常數,D203比例系數,可在觸摸屏輸入,D10為設定值SV,可觸摸屏輸入
LD M8000,PID D10 D0 D200 D30,END///////D30為MV輸出
接好所有硬件后測試,出現問題如下:上電后PLC運行,D30輸出隨著設定值或當前值(電位器輸入)變化準確變化,設定值為D10=300,當前值是D0=500,輸出100,但是修改下比例系數D203的數值,比如從初始的50%修改為100%,輸出值并不變化,依舊是初始的50%時的結果100,并且調節SV或PV,MV變化結果與沒有修改比例系數前無異。此時如果STOP plc,再RUN,則輸出變為200,并且調節SV、PV,MV按照100%比例變化。
折騰半天找不出原因,求大神指點一二,謝謝 也可發送到853601376@qq.com,謝謝
注:PLC為全新
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-01-10
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 12:06
看一下李金誠編的書。你可以用自動調諧整定PID參數。

主站蜘蛛池模板: 午夜精品福利在线| 6080yy 久久 亚洲 日本不卡| 成人久久久久久| 国产一区精品在线| 国产精品看片| 精品久久伦理中文字幕| 二级黄绝大片中国免费视频| 黄色aaa级片| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 国产精品亚洲国产三区| 黑人性较大a| www.亚洲第一| 国产看片在线| 久久国产精彩视频| 青草视频免费在线观看| 亚洲精品成人久久久影院| 222在线看片免费| 一次性a爱片| 小明福利| 久久免费精品| 久青草视频在线| 日韩经典欧美精品一区| 亚洲欧美成人影院| 在线日韩麻豆一区| 成免费网站| 伊人院| 免费久久久久| 免费视频a| 免费国产成人高清在线观看不卡 | 在线日韩不卡| 999热精品这里在线观看| 亚洲国产精品区| 在线观看黄色小视频| 成人做爰网站免费看| 伊人久久青草青青综合| 男女一级毛片免费视频看| 免费的很黄很色的床小视频| 免费看毛片软件| 免费一级欧美性大片| 你懂的成人| 成人欧美日本免费观看|