關于在QD75參數設置里面,PR2:每一轉的脈沖數(Ap)
                         PR3:每一轉的位移量(Al)

有人跟我講,PR2:每一轉的脈沖數(Ap)寫入的是電機轉一圈所需要的脈沖數            
            PR3:每一轉的位移量(Al,寫入電機轉一圈所反饋的脈沖數
而且他的確這樣用的

手冊上對PR2的解釋和上面一樣
可對PR3的解釋,是根據實際絲杠的導程,和減速機構算出來的 一圈位移量

這兩種對PR3的解釋,那個對,還有PR3的值不一樣,會對MD20當前機械進給值影響嗎,PR3作為反饋脈沖數,設為1000 和2000 的MD20的值有影響嗎
  
多謝工控老手不吝賜教,謝謝了,

主站蜘蛛池模板: 青青青久热国产精品视频| 日韩毛片欧美一级a| 欧美成人aaa大片| 国产精品爽黄69天堂a| 精品视频网| 国产精品日本欧美一区二区| 欧美精品一区二区三区免费观看| 亚洲人精品| 伊人久久免费视频| 国产一区在线mmai| 操日本人| 国产高清大尺度一区二区不卡| 六月丁香激情综合成人| 特别毛片| zzzzzzz中国美女| 久久国产精品久久精品国产| 中文字幕精品视频在线观看| 在线成人综合色一区| 色综合中文字幕在线亚洲| 欧美国产视频| 国产一区二区三区精品视频| 国产精品一区二区久久不卡| 美女一级牲交毛片视频| 黄色的毛片| 国产欧美亚洲精品综合在线 | 国产成人综合精品一区| 97国产成人精品免费视频| 国产色综合一区二区三区| 精品国产网| 精品在线免费观看| 久久精品免费| 久草一级片| 久久国产免费一区| 久久精品国产免费一区| 美女内部福利视频在线观看| 青草青视频在线观看| 一区二区三区网站| 在线观看麻豆| 亚洲午夜日韩高清一区| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲自偷自偷首页|