圖片:
根據接線圖。14.15是輸入0到10V電壓。控制力矩大小。
17.42是輸出力矩電壓大小。
問題1:零速度輸入26號有什么用?
問題2:我怎么知道力矩是否達到了?只有速度到達輸出,沒有力矩到達輸出哎。難度用0速檢測輸出?
謝謝!
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-28
查看我好像是的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-09 16:46
引用
引用第2樓uu.liu于2017-08-09 15:44發表的  :
1、力矩模式下,零速檢測這個信號可以不用
2、如何知道力矩達到的問題,假如你要100N的力,你如何改變出力結構里的大小,肯定要有外部控制器才行,這個可以DA量轉換。其次我如何知道這個力是100N,必須的有個稱重器,就要有個AD量轉換。
簡答來說就是一個PID控制,改變輸入量來顯示實際測量值!

我是買了模擬輸入模塊,跟輸出模塊。
請問一下,零速檢測輸出不是代表力矩到達的意思?咦?沒有速度,不動了,不就是說明力矩到達了嗎?
而是需要我用模擬輸入模塊,檢測42號端子的電壓輸出?我42號端子的電壓輸出等于14.15端子電壓,說明力矩就到達了?

主站蜘蛛池模板: 国产精品馆| 亚洲精品一区二区观看| 国产成在线观看免费视频| 精品成人在线观看| 国产精品视频麻豆| 男女交性高清全过程无遮挡| 亚洲精品久久| 91亚洲精品丁香在线观看| 久久成人黄色| 日韩毛片欧美一级国产毛片| 在线看片h站| 免费观看欧美成人禁片| 国产一级视频在线观看网站| 国产精品女主播自在线拍| 麻豆传媒免费视频| 91久久婷婷国产综合精品青草| 国产亚洲片| 久久精品免费全国观看国产| 日本狠狠干| 色综合天天综合| 亚洲国产欧美一区| 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区| www黄色网址| 一级片黄色一级片| 久久久国产99久久国产久| 日本精品久久久久中文字幕 1| 亚洲在线一区二区三区| 成人性生交大片免费看午夜a| 免费在线a| 免费看美女毛片| 欧美一级黄视频| 欧美大片全黄在线观看| 国内黄色精品| 国产一级高清视频免费看| 国产免费人人看大香伊| 国产免费叼嘿视频| 国产视频自拍一区| 国产护士一级毛片高清| 国产河南妇女毛片精品久久| 国产高清小视频| 国产系列 视频二区|