99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2025-01-10
查看yd1472004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-26 10:01
各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 15:39
PLC內部的定時器不是也有1ms精度的嗎?難道是因為沒有觸摸屏,直接外部用個定時器,好方便調時間?但是我有個問題沒想明白,PLC內部1ms定時器是怎么刷新的?一般PLC的掃描周期不都要幾個毫秒的嘛,如果1ms的定時器一個掃描周期刷新一次,是不是精度沒法保證了,如果不受掃描周期影響,自身1ms刷新一次,這精度才可以保證吧!

主站蜘蛛池模板: 国产成人综合网 | 免费看片免费播放国产 | 国产乱淫视频 | 一级级黄 | 日韩高清在线免费看 | 亚洲国产青草 | 久久精品免看国产 | 国产专区在线视频 | 亚洲第一免费视频 | 国产一区二区三区在线 | 国产高清在线精品免费不卡 | 国产一级aaa全黄毛片 | 精品外国呦系列在线观看 | 九九精品免费 | 精品国产免费观看 | 国产成人精品三区 | 99久久久精品免费观看国产 | 国产真实乱人视频在线看 | 亚洲综合91社区精品福利 | 米奇精品一区二区三区在线观看 | 成人黄色片在线观看 | 亚洲天堂色图 | 日本一级毛片冲田杏梨 | 中文日韩字幕一区在线观看 | 国产一区二区在线观看麻豆 | 香蕉人精品视频多人免费永久视频 | 182午夜视频| 欧美bbwxxxx| 国产大片免费观看资源 | 成人国产亚洲欧美成人综合网 | 国产成人a v在线影院 | 免费国产成人高清在线观看不卡 | 一级视频在线免费观看 | 欧美第二区| 国产成人午夜性a一级毛片 国产成人午夜性视频影院 国产成人香蕉久久久久 | 国产精品第一页爽爽影院 | 欧美成人免费全部观看天天性色 | 欧美高清不卡 | 成人欧美在线观看 | 亚洲线精品一区二区三区 | 在线一级视频 |