op07cp
級別: 探索解密
![]() |
描述:程序截圖
圖片: ![]()
描述:機器簡單示意圖
圖片: ![]() 如圖 兩種情況: 第一種是在X15上升沿期間X13為ON 置位M10 第二種是在X15上升沿期間X13為OFF M10復位 也就是說除了在X15上升沿的時候以外 M10是不動作的 對不對 如果邏輯是對的,那么PLC就肯定有問題了 [ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新編輯 ] |
---|---|
|
zzgzlp
級別: 略有小成
![]() |
兄弟,你的程序沒有錯。臺達PLC要盡量不用上沿。因為臺達許多功能都是作后臺運算的,占用時間比較長,反而不穩定。因此,你觀察一下三菱的,MOV ,臺達就有一個MOVP,原因就是避免上升沿串作條件,這是幾個資深設計人號反饋的,供你參考。按你那意思,去掉上升沿即實現了,如果X15不行,你就REFF指令,縮短其反應時間好了 |
---|---|
|