單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2159 點
下載積分: 48911 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-03-08
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 18:11
看了好久,沒弄明白,既然是三相設備、二相設備混用的,怎么電流是2.7A,電流不可能平衡的!如果就算最大的電流相為2.7A,5*1.5平方就可以了,漏電斷路器選6A的就可以了.三相設備4臺,10A電流,5*2.5平方的電線,根據額定電流可算出漏電斷路器電流為20A ,總線采用YJV25*5的電纜,主斷路器選125A ,因不知道距離配電房有多遠,按以上參數配是沒問題的,如果距離遠,要加大線號,且斷路器的瞬時脫扣電流要重新調整小一些,(出廠時一般都為10倍的額定電流)不然起不到保護電纜的作用!
樓主留言:
真誠感謝!
[ 此帖被wul2.4g在2017-06-30 10:04重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jicjic111)

    主站蜘蛛池模板: 久久九九国产精品怡红院 | 免费在线看黄的网站 | 青草久久久 | 日本欧美做爰全免费的视频 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 亚洲欧美色综合一区二区在线 | 国产成人一区二区 | 91三级视频| 欧美在线一级视频 | 国产操 | 欧美日韩视频一区二区三区 | 簧片视频在线观看 | 亚洲精品福利 | 久久精品视频7 | 一级黄色片免费播放 | 狠狠综合久久 | 日韩在线播放中文字幕 | 国产日产欧产美一二三区 | 亚洲黄色性视频 | 久久久久久网站 | 亚洲精品入口一区二区在线播放 | 在线看三级aaa | 欧美久久伊人 | 国产精品视频网站你懂得 | 亚洲综合一区二区精品久久 | 久久久国产这里有的是精品 | 日韩欧美在线综合网高清 | 黄色影视在线 | 毛片网站在线播放 | 亚洲综合第一欧美日韩中文 | 日本一级成人毛片免费观看 | 亚洲综合伊人制服丝袜美腿 | 国产精品久久精品福利网站 | 成人伊人亚洲人综合网站222 | 免费看日韩 | 美国一级做a爰片性色毛片 美国人与性xxxxxxx | 1769视频在线 | 国产成人手机在线好好热 | 超级碰碰碰免费视频播放 | 国产精品亚洲四区在线观看 | 亚洲乱人伦在线 |