我之前一直用FX3U-32MT的PLC,輸出點帶放大板,之后再接到電磁閥上。
我現在想用FX3U-32MR的PLC,輸出點直接接到電磁閥上面,省下放大板。

請問這樣子做好不好?如果有直流電和交流電兩種電磁閥的機器,可以用嗎?

MR的輸出端子,是不是幾個一組公用一個COM?
那么我COM0接DC-24V,COM0組的電磁閥可以用DC24V的;
我COM1組接AC220V,COM1組的電磁閥可以用AC220V???
我是菜鳥。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3828 個
工控威望: 4283 點
下載積分: 140091 分
在線時間: 6575(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-01-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 17:32
MT 改MR是可以的~~但有用到伺服或須要快一點~~還是晶體比較穩與快
但各有優缺點都一樣不要超過0.1A超過一樣用RELAY轉或SSR轉
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: 亚洲第一二三四区| 免费一级毛片视频| 欧美精品一区二区精品久久| 日韩免费中文字幕| 欧美三j片| 特黄毛片| 黄色短视频在线观看| 亚洲性色成人| 久草小视频| 成人乱码一区二区三区四区| 国产免费亚洲| 最新91在线| 国产一区二区三区在线电影| 亚洲精品视频在线看| 小泽玛利亚一区二区在线看| 在线日本三级| 欧美黄色大片免费看| 首页国产精品萌社区| 国产精品久久久久久久9999 | 日韩 亚洲 欧美 中文 高清 | 青草视频免费| 综合久久久久综合体桃花网| 日韩一级a毛片欧美一级| 全部免费特黄特色大片视频| 国产免费久久| 国产综合第一页在线视频| 97一本大道波多野吉衣| 九九精品国产兔费观看久久| 午夜久久久精品| 日本zzzzzzz毛片| 亚洲精品片| 欧美一级毛片aaa片| 国产乱视频在线观看播放| 国产精品视频二区不卡| 精品大臿蕉视频在线观看| 加勒比一本大道香蕉在线视频| 色优久久| 亚洲欧美日韩一区| 992人人tv香蕉国产精品| 久久综合久久综合九色| 中国国产aa一级毛片|