引用引用第9樓聞道樓于2017-05-17 10:06發表的 :你是做的哪個地方工廠的項目 ,不會和我的一樣吧。我們目前也在做這個項目。這個項目有以下幾個重點1、相對運動過程中稱重誤差大。2、要在稱重過程中分揀,一秒鐘2個左右對機械響應速度要求比較高。至于用什么電控方式都簡單,都能實現。
引用引用第16樓咗臉ヅ微笑ぺ于2017-05-18 08:25發表的 :1分鐘100個,差不多1秒2個,不知怎樣的機械結構來實現的,好想知道哦,樓主發個圖片看看唄
引用引用第20樓tkggtdkjpl于2017-05-18 09:27發表的 :那些說加AD模塊的知不知道AD模塊千分之3的誤差,稱重模塊的電壓是5V
引用引用第23樓bogegongkong于2017-05-18 15:28發表的 :1分鐘100個,0.1克的動態精度。。。。。。對我來說不可想象。LZ你如果搞定了,麻煩簡單說下你的方案和選型配置。真心想學習下。
引用引用第26樓plc1982于2017-05-18 17:09發表的 :最好直接買個皮帶線稱重器,然后通訊設定參數,回來接干接點應會好點。
引用引用第28樓jianming于2017-05-18 17:44發表的 :說可以和用什么什么可以做到的,都是沒做過稱重項目在瞎說。動態0.1g精度,還1秒2次,外界環境溫度,輸送帶震動風阻,還有想不到的干擾因素一大堆,多到你數不出來。你軟件精度達到有什么用?最困難是機械方面如何做到去避免這些干擾因素。就算精度1g都非常難達到,別說0.1了。
引用引用第34樓jianming于2017-05-20 08:17發表的 :樓主說下大概機械結構,軟件方面給你方案
主辦單位:上海明控機電科技有限公司