99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

wx1013819291
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 236 點
下載積分: 675 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2024-04-14
查看wx1013819291的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-04 10:27
之前工地上有個機內箱進水后來拆開后烘干,復原接線的時候把64cclink的電源線正反接反了,結果就是上電后plc 的error燈常亮,64cclink一直燈也不亮,之前發照片給我看,我以為是plc壞掉了,結果到了工地換上新的也沒用。差點就當場懵逼了,后來查線發現線接反了,反過來以后正常運行。這里想問下,這個64cclink的是不是有這種保護機制還真是什么原因,之前沒碰到過,結果飛過去是這個原因。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-04 11:13
據我所知,從來就沒有不分極性的CClink!發送和接收,必須得一一對應,不像電源用個全橋就變成“無極性”的了·!
樓主留言:
就是電源接反了,然后整個CCLINK一個燈都不亮,然后影響了plcPLC的error等常亮,我是想是不是有這個設定
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 一本本久综合久久爱| 一区二区美女视频| 色片在线看| 国产成人精品aaaa视频一区| 奇米影视大全| 亚洲美女综合网| 99视频在线国产| 久久久久久久免费| 男女又黄又刺激黄a大片桃色| 国产免费久久精品久久久| 黄色网址免费大全| 国产69精品久久久久9999| 久久99视频| 男人的天堂久久精品激情| 香蕉视频在线网站| 亚洲人成在线精品不卡网| 日本黄色免费网站| 亚洲在线网址| 亚洲精品色一区色二区色三区| 免费国产一区二区三区| 国产 日韩 欧美视频二区| 国产成人精品日本亚洲麻豆| 国产精品视频分类| 特级女人十八毛片a级| 精品国产毛片| 96精品专区国产在线观看高清| 国产美女视频做爰| 国产一区二区日韩欧美在线| 亚洲情se| 亚洲性久久| 一级做一级爱a做片性视频视频| 欧美精品一区二区三区四区| 秘书上班和老板啪啪中文字幕 | 国产欧洲亚洲| 日韩高清在线亚洲专区vr| 亚洲国内精品久久| 亚洲精品aⅴ一区二区三区| 亚洲免费色| 亚洲国产精品综合久久| a级毛片无码免费真人| mm1313亚洲国产精品无|