我用一個壓力變送器鏈接4AD。變送器的標準輸出值4.0、7.2、10.4、13.6、16.8、20.0mA。

假設變送器給4AD的CH1電流是16.8mA,那么CH1的電流值放在D0。
我想用比較指令。

CMP K16.8  D0 M100

這樣子有沒有問題?可以K16.8嗎?就是可以帶小數點嗎?還是只能K16?

請問如何把一個帶小數點的數字存放在D10中?
例如:MOV K16.8 D10  這是不可以的,如何把16.8放在D10中?

希望能給我條指令?謝謝!
[ 此帖被春秋戰國在2017-03-19 10:53重新編輯 ]
我是菜鳥。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2849 個
工控威望: 3621 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 3813(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-16
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-19 12:26
PLC中沒有K16.8的,這個是實數.K是10進制整數.
CH1存放的并不是16.8電流的值,而4-20m轉換成數值.一般是0到4000
樓主留言:
4~20mA到底是不是0~1000,還是0~4000?
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2849 個
工控威望: 3621 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 3813(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-16
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-19 18:29
不設置偏移量和增益的情況下,一般來說是0到4000,當然也可以設置其它數值.
這個比較不用實數,可以將16.8ma換算整數值就可以.
編程序之前看一下FX2N-4AD手冊,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 国产综合成人亚洲区| 成人免费视频一区| 国产馆精品推荐在线观看| 99国产在线播放| 精品国产麻豆| 欧洲色吧| 亚洲免费一| 91精品视频播放| 国产亚洲精品aa在线看| 精品视频在线免费| 国产免费又色又爽又黄的网站 | 国产做a视频免费观看| 韩日在线视频| www.色中色| 国产欧美日韩精品第三区| 乱理最新乱理片中文| 香蕉视频在线观看免费| 伊人久久成人成综合网222| 一区 在线播放| 久久一区二区三区免费播放| 日韩色视频在线观看| 亚洲人与牲动交xxxxbbbb| 成人国产一区二区三区| 欧美人一级淫片a免费播放| 国产v精品欧美精品v日韩| 国产拍视频| 国产精品1024在线永久免费| 草草视频免费在线观看| 美国一级毛片片免费| 黄色网久久| 黄色在线播| 黄色毛片电影| 黄色毛片免费在线观看| 黄色片视频国产| 黄色片中文字幕| 麻豆91av| 黄片123| 热re99久久国产精品| 真人一级一级特黄高清毛片| 黄色一级免费网站| 黄色一级片免费看|