99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-01-02
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 09:32
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 14:48
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 14:50
壓力傳感器輸出的格式要和2ad采集的格式相同,需要程序來配合

主站蜘蛛池模板: 青青草污| 国产精品vv在线| 国产视频观看| 青青青国产精品国产精品久久久久| 999热这里只有精品| 久草手机视频在线观看| 亚洲天堂精品视频| 玖玖精品在线| 欧美一级做a影片爱橙影院| 国产性大片黄在线观看在线放| 黄站无毒不卡秒播网站免费观看| 国产福利免费视频| 精品日韩欧美一区二区三区在线播放 | 97国产福利| 国产综合久久久久| 麻豆短视频传媒网站怎么找| 无耻三级在线观看| 亚洲精品一区henhen色| 欧美日韩在线播放| 国产成人精品日本亚洲直接 | 我就色色综合网| 亚洲欧美综合另类| 51精品视频在线播放观看| 一级黄色网址| 久久久久国产精品美女毛片| 日韩专区在线| 闫盼盼福利| 青草伊人久久| 欧美黄色a| 国产一二在线观看视频网站| 国产伦精一区二区三区| 国产精品亚洲视频| 夜夜操影院| 国产精品资源手机在线播放| 黄色片 在线播放| 福利在线一区二区| 1024香蕉视频| 26uuu欧美视频在线观看| 99久久精品免费观看区一| 99爱精品视频| 激情五月色综合婷婷大片|