還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 久久99热国产这有精品| 欧美日韩免费大片| 97婷婷色| 久久香蕉国产线看免费| 亚色一区| 色九九视频| 欧美一级毛片免费看| 国产在线一区观看| 国产精品久久1024| 黄色a级免费| 2020亚洲欧美日韩在线观看| 国产小毛片| 麻豆视传媒短视频网站 -| 我我色综合| 亚洲福利一区二区| 一区二区三区四区在线播放 | 黑人爱爱视频| 国产高清在线精品一区αpp| 久久三级毛片| 免费中文字幕不卡视频| 青青青青啪视频在线观看| 亚洲 欧美 在线观看| 亚洲欧美日产综合一区二区三区| a在线观看免费| 一级片国产| 三级黄色片在线播放| 女人大毛片一级毛片一| 日本黄大片视频在线播放| 爱爱成人| 黄色福利视频| 情侣在线| 黄色网页免费大全| 黄色精品在线| 黄色性生活视频| 黄色一级大片网站| 特黄一级片| 爱爱动态视频免费| 美女一级毛片免费观看| 草草视频免费在线观看| 春色影院| 国产视频你懂得|