請問一下,一般的電磁閥,比如三位五通的,我想讓氣缸動作到某一側時,PLC控制線圈時是利用這種氣缸的三位特性讓線圈只亮一下氣缸到位后就OFF掉合適,還是一直SET著線圈,讓電磁閥一直得電合適。
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-10 10:56
說一直通電的,你們考慮過氣壓陡降的時候沒?如果是三位五通中封閥(一般用在垂直結構),建議還是到位后關閉,否則遇到氣壓陡降,可能產生意外事故,至于氣路泄露,那是硬件問題,該硬件處理還是得硬件處理,不能為了應付泄氣,產生另外的安全隱患,垂直機構的中封閥盡可能安裝在缸體附近,避免因為氣缸負載過重,而把氣體壓回氣管,導致意外,
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-11 13:05
引用
引用第13樓小八哥于2016-11-10 18:16發表的  :
一直通電  跟氣壓泄露 有什么關系

垂直方向中封閥帶負載,如果閥一直通電,則氣路是通的,這時候突然氣壓陡降,氣缸負重大的話,就會發生缸體失壓,氣缸負載下掉,輕則傷工裝,重則傷人
對此類裝置,最好把閥裝在距缸體越近的地方越好,否則過重的負載可能會在閥體關閉后,把氣體反壓回氣管回路中,導致氣缸位置發生變化
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-11 13:43
如果照你這么說,那生產一個兩位五通雙線包的閥就好了,還要三位五通中封中泄干什么,
至于三位五通也不管中封中泄,隨便用都行了,反正只要線圈處于通電狀態,中封中泄沒區別

還有,我是說的壓力陡降,氣壓也好,液壓也罷,而不是普通的氣管漏氣
至于設計前考慮,說到這,我是見過不少十來年設計經驗的(也不直到這么多年是怎么混過來的)氣路都設計不好,什么地方用中封,什么地方用中泄,他們自己都沒搞明白,

還有,安全問題是機電都要考慮的,做程序就要考慮可能存在的隱患,而不是想當然,畢竟現在不少老板為了省錢,結構能省的就省的,所以,我寫程序,能避免的,我盡量自己程序上避免
[ 此帖被mythic在2016-11-11 14:03重新編輯 ]
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-11 15:30
引用
引用第17樓小八哥于2016-11-11 14:51發表的  :
三位五通 用在錯位結構  這種地方最多   主要是防止 突然斷電 或者急停 之后  氣缸 不要打架  相撞             至于涉及到安全問題的情況下  就不能使用氣缸     正常情況下一般不會出現壓力陡降的情況  如果出現  基本就是設計的時候 沒有考慮好   比如  有很多真空發生器的時候   沒加儲氣罐   管路沒有分開  這是設計問題  至于氣管爆開什么的  就別提了    極限的情況有可能出現  但是基本不考慮 除非是 安全設備  

正常出問題往往也就是在基本不考慮的時候,而且一旦設備出現異常,首先客戶、領導質疑的也就是程序是不是有問題,
曾經公司給東風配套廠做機器人焊接設備,因為想當然,大廠嘛,氣壓肯定會穩定了,然后設備就沒配儲氣罐,卷簾隔離門動力用長氣缸(……真搞不懂當初設計為什么會用長達1米多的氣缸做垂直方向動力,用個普通馬達都比這便宜),電氣工程師在程序里也是把三位五通中封閥一直打開著,然后問題就來了,偏偏人家的氣壓就不穩定,于是幾次都因為隔離門失壓把機器人砸了,當時那工程師出差,沒空,我去處理的,去之前我特地問了他到底是什么情況,他回答說是干擾,叫我帶上一堆磁環……
到了現場,找現場人員了解過,并且他們說一班關機之后,過不久隔離門就會自動掉下來,我看是中封閥,按道理應該沒問題,又看他程序,線圈是處于一直打開狀態,于是就盯著氣壓開關看,果然氣壓能從0.6Mp一路降到0.2Mp,然后瞬間又恢復,然后就看到隔離門下掉又上升,而且他對氣壓的檢測沒有做保持處理,故障也就瞬間恢復,觸摸屏甚至提示都沒看到,現場只能簡單先把電磁閥做到位關閉處理,然后回到公司把情況一說,提議領導把氣缸換馬達,最終還是不了了之,但至少程序處理后,能保證正常工作狀態下,不在出現類似問題

現在手里頭一個設備有個結構又是垂直結構帶大負載,機械還是沒做鎖定結構,斷電后,不久氣體泄露,機構下垂,下位機構的工裝被壓壞,機械工程師還問我,不是用的中封閥嗎?怎么會這樣……
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-11 16:55
引用
引用第19樓小八哥于2016-11-11 15:56發表的  :
關機   關氣不關電  我也是無語了  

關機是肯定斷電的,但是回路太長,負載太重,才會加速氣體泄露,導致隔離門下掉,但是工作過程中的掉落是因為他們公司的氣壓不穩定造成,然后設備沒配置儲氣罐,所以就出現瞬間失壓,隔離門在機器人工作時掉落,砸壞焊槍,接著因為氣壓恢復,隔離門上升,而工作時,外部還有另外的門擋著,沒注意的話,一般不會發現中間的隔離門這瞬間的動作
然后就回到你剛才說的,這原本是設計前就該考慮的,但是事實就是很多時候都沒有考慮

主站蜘蛛池模板: 亚洲成人18| 综合aⅴ| 打美眉屁股v7.3| 免费激情网| 国产成人一区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2022| 观看麻豆影视文化有限公司| 欧美精品亚洲网站| 亚洲第一欧美| 在线500福利视频国产| 一级做受毛片免费大片| 日韩啪啪网| 在线观看日韩精品| 免费一级大片儿| 欧美夜夜片a| 国产午夜视频高清| 国产精品久久久久久久| 秘书上班和老板啪啪中文字幕| 大尺度做爰床戏呻吟免费观看91 | 久久久久久国产视频| 中文字幕一二三四区| 亚洲国产精品自产在线播放| 男人你懂的在线观看视频| 欧美国产精品久久| 国产91无毒不卡在线观看| 国产乱子精品免费视观看片| 夜夜草影院| 视频在线亚洲| 涩涩99| 高清一级做a爱视频免费| 偷窥盗摄在线播放| 福利一区视频| 80年代毛片dvd版| 91视频18| 婷婷综合缴情亚洲狠狠图片| 91人人爱| 精品国产香蕉| 最新国产v亚洲v欧美v专区| 精品牛牛影视久久精品| 蕾丝视频在线观看www| 91短视频黄|