1、設備經常停機,廠家說PLC輸出點壞了,從廠家買來PLC換上就OK 2、從壞PLC里面讀出的程序(三級加密)下到自己買的PLC里面就不行 和壞PLC一個狀況 3、測試了下廠家所說的壞PLC,輸入點輸出點并沒有壞 問題解決了,程序里面有手腳 [ 此帖被804347在2016-10-25 10:26重新編輯 ] |
---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
這是做了程序陷阱,就是程序里做了個到一定時間或者工作多少次后就會啟動這個陷阱,這個陷阱可以設定成,不定時的使某個輸出停止工作或者他想做的動作。發上來吧,我們可以找到問題所在。 樓主留言:我的方法很笨 往回調了調時間 |
|
---|---|---|
|