PLC是西門子S7-200   224CN的不加其他模塊的,只有一個口,屏是威綸MT6070IH2的
最近剛學習MODBUS通訊,然后就用上面兩個通訊
1、把PLC做從站的時候試了幾次就可以通訊上了,但是我在屏里弄個狀態開關,例如0x-1和1x-1,按這兩個開關的時候怎么都是Q0.0輸出呢,不應該0x-1對應Q0.0,1x-1對應I0.0嗎?
2、把PLC寫主站程序做主站,屏做從站的時候,它們一直通訊不上,試了幾天都不行,都是顯示PLC無法應答
    后來請教了別人,他說威輪觸摸屏只能做主站,PLC做從站。這是為什么呢?
    是所有的威輪觸摸屏都只能做主站嗎?還是只有跟PLC連接時候才是這樣?
很迷惑,請各位給我解解疑惑,謝謝先了

主站蜘蛛池模板: 免费黄色看片网站| 久久精品国产一区二区三区 | 视频国产一区| 91福利区| 三级视频欧美| 日韩经典在线| 亚洲精品久久片久久| 免费的黄视频| 国内视频一区二区| 国产免费高清| 香港a毛片免费全部播放| 蜜桃视频一区二区在线观看| 国产午夜精品视频| 久久综合狠狠综合久久综合88| 偷拍久久网| 羞羞答答www网址进入在线观看| 做受又硬又粗又免费视频| 一区国产视频| 九九免费精品视频在这里| 日本r级在线中文在线播放| 永久免费在线观看视频| 在线观看国产三级| 色综合久久久久久| 免费观看一级特黄三大片视频| 国内精品91| 国产一区二区三区在线| 国产网友自拍视频| 国产换爱交换乱理伦片的功能| 香蕉性视频| 美国一级特级毛片片aa视频| 黑人巨大进入美女深处的视频| 99re最新网址| 999国产精品视频| 草草久| yy毛片| 2020年国产精品午夜福利在线观看 | 综合色亚洲| 2022国产情侣真实露脸在线| 91国内在线国内在线播放| a免费视频| 91最懂男人的午夜社区|